低压线路短路故障怎么排除?

作者:老电工时间:2020年11月30日 14:09

有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。

低压线路短路故障的排除方法

如下图:

低压线路短路故障

查找低压线路短路点的方法较多,但如果线路较长,线路上的负载又多,则查找会有一定难度。

以下方法可以帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点。

由于线路已短路,故电源保险丝肯定已熔断。该方法就是在保险丝位置并联接上5只100W白炽灯泡(或其他功率在500w左右的用电器)。

以替代保险丝。由于线路中存在;短路点,故电源电压几乎全部降落在白炽灯泡两端,因此灯泡会点亮。即从短路点到白炽灯泡这段线路中有电流流过,而线路其他部分则无电流流过。这样检修者可手持钳形电流表(用低电流挡,比如5A挡)去分段测量线路上各处电流(一般从电源输入端开始)。

如果测量某处无电流,则说明故障点就在被测点与白炽灯泡之间的线路上。如此方法,继续向前查找,逐步缩小测量范围,当测量到有电流与无电流的分界点时,就可顺利找到短路点。反之如果测量某处时有电流,则说明故障点在被测点之后的线路上(示意图见附图)。

于是,继续向后查找,逐步缩小测量范围,同样,当测量到有电流与无电流的分界点时,就可很快找到短路点。

猜你喜欢

相关文章

配电知识排行