有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
开关操作必须由两人进行,其中一人熟悉设备。特别重要和复杂的切换操作,由熟练的值班员操作,值班员或监理员负责监督。
1.切换操作步骤
1.1 值班负责人下达作业任务,操作人员正确接受并重复。
1.2 运行人员检查模拟图板,填写“高压配电室开关操作票”(附件1),监理人审核。如发现错误,操作者应重新填写。
1.3 准备必要的安全工具,检查并确保其完好。
1.4 监督、操作人员到达具体的设备作业现场后,首先根据作业前的作业任务,核对设备的名称、编号、间隔位置和实际情况,核对设备的名称、编号,间隔位置和实际情况与作业任务一致。
1.5 监护人应逐项诵读票证,操作人员应复述并注明设备;监护人确认无误后,应发出“是,执行”的命令;操作人员应正式操作,监护人应逐项勾选,严禁跳跃。
1.6 作业结束后,操作人员应对设备进行全面检查,将作业任务完成情况向值班负责人报告,并做好记录。
1.7 操作中如有疑问,不得擅自更改操作票,不得擅自解除锁定装置。立即报告值班人员或负责人,明确后方可作业。
2.切换操作注意事项
2.1 送电前,必须先投入开关的保护装置,无保护或不能跳闸的开关不得送电。
2.2 设备检修后的送电,必须先确认开关状态。当开关从试验位置推到闭合位置时,必须确认开关处于分闸状态,接地开关处于分闸位置,开关负载已分闸。
2.3 开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇到试验位置,再合上接地开关,再断开隔离开关
2.4 在操作过程中,如发现误拉闸刀开关,不得误合闸刀开关。情况确认清楚后必须关闭。
2.5 高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠。
3.无操作票可进行以下工作
3.1.事故处理。
3.2 拉闸单动。
3.3 打开接地开关或拆除整个配电室唯一一组接地线,但上述操作应记录在运行记录簿中。挂接地线前先逐相验电,确认无电后再挂,先线路侧再电源侧,先接地端再导电端。