有关IT与TT系统使用场景及注意事项,必须安装漏电总保,中性线不得重复接地,实践中三相四线制系统较之三相三线系统的优越性已被广泛接受,这里对单纯的IT系统不提倡使用。
IT与TT系统使用场景及注意事项
中性点不接地或经高阻抗接地,接线如图1示,由于单相接地时,非故障相对地电压升高到相电压的66.1.gif (175 bytes)倍,将致使低压设备受损,增加了触电的危险性,且长时间的缺相运行,设备也是不允许的。
实践中三相四线制系统较之三相三线系统的优越性已被广泛接受,在农网中安全性亦能得到很大提高,所以这里对单纯的IT系统不提倡使用。
图1 IT系统
TT系统接线如图2所示,存在的问题:
图2 TT系统
1)、必须安装漏电总保,中性线不得重复接地;
2)、在江南地区潮湿环境下,漏电总保即使整定为500 mA动作电流,总保也会频繁动作,影响农民的正常生活用电,且由于漏电总保定值必须根据天气变换而重新设定,给运行管理带来困难;
3)、对设备接地电阻的要求较高,在设备漏电时,设备外壳电压U1=Uφ×Rs/(Ro+Rs);若人体安全电压为50 V(U1),中性点接地电阻为4 Ω (Ro),则设备接地电阻Rs=1.17 Ω,接地电阻的大小对人身安全极为重要,要实现这样小的接地电阻投资将是很大的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。