有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

变电站直流系统组成与工作电压

变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,四者之间相辅相成,组成一个不可分割的有机体。

变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V(通信)。

变电站直流系统组成

1、蓄电池

蓄电池是一种化学电源,它能把电能转化为化学能并存储起来。使用时,再把化学能转化为电能供给用电设备,变换的过程是可逆的。

当蓄电池完全放电或者部分放电后,两极表面形成了新的化合物,这时如果用电源以适当的反向电流通入蓄电池,可以使已经形成的新化合物还原为原来的活性物质,又可供下次放电使用。

这种利用电源将反向电流通入蓄电池使之存储电能的做法,叫做充电;蓄电池提供电流给外电路使用,叫做放电。放电就是将化学能转变为电能;充电则是将电能转变为化学能。

2、充电装置

目前变电站内广泛使用的充电装置有两种,即相控充电电源和高频开关电源。相控充电电源在电力系统中已经应用了三四十年,此种装置以技术成熟、运行可靠而著称。

微机模块化高频开关电源以其先进的设计思想、可靠的性能和简易的维护手段,在电力系统中得到了广泛的认可,正以极快的速度在各个电压等级的变电站中普及。

3、直流回路

变电站的直流回路是由直流母线引出,供给各直流负荷的中间环节,它是一个庞大的多分支闭环网络。

直流网络可以根据负荷的类型和供电的路径,分为若干独立的分支供电网络,例如控制、保护、信号供电网络,断路器合闸线圈供电网络以及事故照明供电网络。

为防止某一网络出线故障时影响一大片负荷的供电,也为了便于检修和故障排除,不同用途的负荷由单独网络供电。

对于重要负荷的供电,在一段直流母线或电源故障时应不间断供电,保证供电的可靠性宜采用辐射形供电方式或者环形供电方式。

对于不重要负荷一般采用单回路供电。各分支网络由直流母线,经直流空气开关(新建220kV及以上变电站)或经隔离开关和熔断器引出。

4、直流负荷

直流负荷按照功能可以分为控制负荷和动力负荷两大类。

(1)控制负荷是指控制、信号、测量和继电保护、自动装置等负荷。

(2)动力负荷是指各类直流电动机、断路器电磁操动的合闸机构、交流不停电电源装置、远动/通信装置的电源和事故照明等负荷。直流负荷按性质可以分为经常性负荷、事故负荷和冲击负荷。

(1)经常性负荷是要求直流系统在正常和事故工况下均应可靠供电的负荷,包括:经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器和经常点亮的直流照明灯;由直流供电的交流不停电电源,如计算机、通信设备、重要仪表和自动调节装置用的逆变电源装置;由直流供电的用于弱电控制的弱电电源变换装置。

(2)事故负荷是要求直流系统在交流电源系统事故停电时间内可靠供电的负荷,包括事故照明和通信备用电源等。

(3)冲击负荷是在短时间内施加的较大负荷电流。冲击负荷出现在事故初期(1min),称初期冲击负荷;出现在事故末期或事故过程中称随机负荷(5s)。如断路器合闸、直流油泵等。

相关文章
  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 箱式变电站的技术参数图解

    箱式变电站的技术参数图解

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。

    时间:2022-09-15 12:34:47

  • 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

    时间:2022-01-27 07:27:42

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

  • 变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。

    时间:2020-05-21 16:27:47

  • 变电站一次主设备有哪些?

    变电站一次主设备有哪些?

    在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。

    时间:2020-05-21 16:25:39

  • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

    配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

    有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

    时间:2020-01-08 16:46:00

  • 【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

    【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

    直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。

    时间:2019-12-28 08:00:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有