绝缘手套的耐压试验的方法
来源:电工天下时间:2022-10-06 09:45:41 作者:老电工手机版>>
有关绝缘手套的耐压试验的方法,绝缘手套又叫高压绝缘手套,带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分,如何使用与试验呢,一起来看看。
一、绝缘手套的耐压试验的方法
绝缘手套又叫高压绝缘手套,是用天然橡胶制成,用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套,主要用于电工作业。
绝缘手套是劳保用品,起到对手或者人体的保护作用,用橡胶、乳胶、塑料等材料做成,具有防电,防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业,汽车和机械维修,化工行业,精密安装。每种材料拥有不同特点,根据与手套接触的化学品种类,具有专门用途。
带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分。
随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混乱。
在被试手套内部放人电阻率不大于100Ω?m的水,如自来水,然后浸入盛有相同水的金属盆中,使手套内外水平面呈相同高度,手套应有90mm的露出水面部分,这一部分应该擦干,试验接线如下图。

以恒定速度升压至表10规定的电压值,保持lmin,不应发生电气击穿,测量泄漏电流,其值满足表10规定的数值,则认为试验通过。
二、绝缘手套工频耐压、泄漏电流和直流耐压试验方法
试验应在环境温度为(23+2)℃的条件下进行。
将被试手套内部注入电阻率不大于750Ω·cm的水,然后浸入盛有相同水的水槽中,并使水套内外水平面呈相同高度,其吃水深度应符合表5-2的规定。水中应无气泡和气隙。试验前,手套上端露出水面部分应擦干。
表 5-2:绝缘手套电气性能要求

手套进行工频耐压试验时,交流电压应从较低值开始,约1000V/s的恒定速度逐渐升压,直至达到表5-2所规定的工频耐压值,所施电压应保持1min,以无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热为合格。并同时测量泄漏电流,其值不大于表5-2中规定值为合格。在试验结束时立即降低所加电压至零值,并断开试验回路。
带电作业用绝缘手套进行直流耐压试验时,试验电压为表5-2中的规定值,加压时间保持1min,以无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热为合格。
相关文章高压电缆绝缘寿命有多长

一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
绝缘子布线的敷设要求有哪些

在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
线路绝缘性能检验的主要内容

线路绝缘性能检验的主要内容,线路绝缘性能检验用高阻摇表进行,线路绝缘性能检验采用500v高阻摇表测量,单线线路与三相四线制线路的测量方法。
时间:2021-01-26 10:02:06
架空绝缘电缆载流量的计算方法

有关架空绝缘电缆载流量的计算方法,架空绝缘电缆的载流量的表示方法,JKLY型电缆载流量系计算数据,K为第4芯,截面从10—120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。
时间:2020-06-03 15:03:14
密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。
时间:2020-06-03 09:23:10
母线的绝缘子固定及母线着色

母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。
时间:2020-05-25 11:43:50
低压配电柜绝缘电阻怎么测量?

本文介绍了低压配电柜绝缘电阻的测量方法,绝缘电阻对于电气设备相当重要,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,一起来了解下。
时间:2019-07-07 09:59:48
- 上一篇:双母线分段接线及带旁路的特点
- 下一篇:高层建筑双电源故障的维修处理方法