绝缘子布线的敷设要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-24 05:35:14 作者:老电工手机版>>
在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:
1、导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
2、从导线至接地物体之间的距离不能小于30mm。

3、绝缘子上敷设的绝缘导线,铜芯线截面不能小于1.5mm2,铝芯线不能小于 2.5mm2。
4、导线必须用纱包铁心绑线牢固地绑在绝缘子上。导线水平敷设绑扎在绝缘子靠墙侧颈槽内,导线垂直敷设绑扎在绝缘子上面顶槽内,线路在转角地方导线应绑扎在张力的反侧,终端绝缘子用“回头绑扎法”。
5、绝缘子要牢固地安装在支架和建筑物上,如果固定在木结构上,可以将直脚螺旋直接旋入;如果固定在金属结构上,可以先打孔用铁担直脚绝缘子穿孔固定。
6、导线由绝缘子线路引下对用电设备供电时,一般采用塑料管或钢管明配,导线若需连接,则需要在绝缘子附近进行。