弓子线,又称过引线或跨接线,弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接一般需要符合以下要求:
1、不同金属导线(如铜线和铝线)互相之间不能直接连接,应通过可靠的过渡接头(线夹)进行连接。
2、同金属导线实行绑扎连接时,绑扎长度不能小于下表所列的值。
3、绑扎连接时应接触紧密、均匀、无硬弯,弓子线应呈均匀弧度。
4、不同截面导线连接时,绑扎长度以小截面导线为准。
5、绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不能小于2.0毫米。
6、采用并沟线夹连接时,线夹数量一般不小于2个。
7、每相弓子线与邻相弓子线或引下线间的距离,对于10千伏线路不得小于0.3米,低压线路不得小于0.15米。
参考图如下:
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。