在安装配电箱时要注意哪些问题
来源:电工天下时间:2022-07-13 05:35:27 作者:老电工手机版>>
有关配电箱的安装要求,在安装配电箱时要注意的问题有哪些,配电箱与开关箱应装设在通风、配电柜及常温场合,配电箱、开关箱应选用铁板或优异绝缘资料制造,其它的注意事项有哪些,下面来了解下。
配电箱的安装注意事项
1.配电箱与开关箱应装设在通风、配电柜及常温场合,不要装设在有严重损害效果的瓦斯、烟气、蒸气、液体及别的有害介质中,不能装设在易受碰击、振荡、液体侵溅以及热源烘烤的场合。配电箱与开关箱周围应有满足两人一同作业的空间和通道,不能堆积任何影响操作、维修的物品,不能有杂草、灌木等。
2.配电箱、开关箱应选用铁板或优质绝缘材料来制造,铁板厚度要大于1.5mm,配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器设备板上,然后全部紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气联接。
3.配电箱、开关箱内的联接线选用绝缘导线,接头不松动,不能有显露的带电位置;配电箱、开关箱内的作业零线应经过接线端子板联接,与维护零线接线端子板分开;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器设备板以及箱内电器的不该带电金属底座、外壳等有必要做维护接零,维护零线应经过接线端子板联接。
4.配电箱、开关箱应装设牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在安全的支架上,固定式配电箱、开关箱的下底面与地上的笔直间隔应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地上的笔直间隔宜大于0.6m,小于1.5m;全部的配电箱、开关箱必须做好防雨、防尘措施。
相关文章电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
- 上一篇:配电箱的工作原理,配电箱有没有辐射
- 下一篇:防水配电箱安全检修的注意事项