有关母线的分类方法,按使用材料分,有铜母线、铝母线、钢母线等,按截面形状分,有矩形截面、圆形截面、槽形截面、管形截面等母线,不了解的朋友参考下。
一、按使用材料
1、铜母线:铜的电阻率低,机械强度高,抗腐蚀性强,是很好的母线材料。但铜较贵重。所以,一般只用在含腐蚀性气体或有强烈振动的地区,如靠近化工厂或海岸。
2、铝母线:电阻率约为铜的1.7~2倍,而重量只有铜的30%,所以在长度和电阻相同的情况下,铝母线的重量仅为铜母线的一半。且铝母 线价格较低。
因此,目前我国在屋内和屋外配电装置中一般都 采用铝母线。
3、钢母线:优点是机械强度高,价格便宜。缺点是电阻率很大,为铜的6~8倍,用于交流时会产生很强的集肤效应,并造成很大的磁滞损耗和涡流损耗。
因此,钢母线仅用在高压小容量电路(如电压互感器回路以及小容量厂用、所用变压器的高压侧)、工作电流不大于200A的低压电路、直流电路以及接地装置回路中。
二、按截面形状
1、矩形截面
具有散热条件好,集肤效应小,安装简单,连接方便等优点。
常用在35KV及以下的屋内配电装置中。当工作电流超过最大截面的单条母线之允许电流时,每相可用两条或三条矩形母线固定在支持绝缘子上,每条间的距离应等于一条的厚度,以保证良好的散热。
2、圆形截面
因为圆形截面不存在电场集中的场所,在35KV以上的户外配电装置中,为了防止产生电晕,大多采用圆形截面母线。
3、槽形截面
槽形母线的电流分布均匀,与同截面的矩形母线相比,具有集肤效应小、冷却条件好、金属材料利用率高、机械强度高等优点。
当母线的工作电流很大,每相需要三条以上的矩形母线才能满足要求时,一般采用槽形母线。
4、管形截面
管形母线是空心导体,集肤效应小,且电晕放电电压高。在35KV以上的户外配电装置中多采用管形母线。
此外,母线还可分为软母线和硬母线。