母线的型号选择_母线的截面选择_硬母线动稳定校验_母线热稳定校验

作者:老电工时间:2015-12-10 02:49:06

母线的选择与稳定性校验

母线都用支柱绝缘子固定在开关柜上,因而无电压要求,其选择条件如下:

1、母线的型号选择

母线的种类有矩形母线和管形母线,母线的材料有铜、铝。

目前变电所的母线除大电流采用铜母线以外,一般尽量采用铝母线。变配电所高压开关柜上的高压母线,通常选用硬铝矩形母线(LMY)。

2、母线截面选择

(1)对一般汇流母线按计算电流选择母线截面
Ial ≥ Ic
式中,Ial为汇流母线允许的载流量(A);Ic为汇集到母线上的计算电流(A)

(2)对年平均负荷、传输容量较大时,宜按经济电流密度选择母线截面
Sec = Ic / j ec
式中,j ec为经济电流密度,Sec为母线经济截面。

3、硬母线动稳定校验

σal ≥ σc
式中,σal为母线最大允许应力(Pa),硬铝母线(LMY)σal=70Mpa,硬铜母线(TMY)

σal=140Mpa; σc为母线短路时冲击电流ish(3)产生的最大应力。
计算公式为:
σc = M / W

式中,M为母线通过i sh(3)时受到的弯曲力矩;W为母线截面系数。
M = Fc(3) ·l / K

式中,Fc(3)为三相短路时中间相受到的最大计算电动力(N);l为档距(m);K为系数,
当母线档数为1~2档时,K=8,当母线档数为大于2档时,K=10。
W = b2·h/6
式中,b为母线截面水平宽度(m);h为母线截面垂直高度(m)。

4、母线热稳定校验

母线热稳定校验
式中,I∞(3)为三相短路稳态电流(A),tima为假想时间(s);C为导体的热稳定计算系数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢