低压架空线路干线、分支干线及分支线的含义
参考图:
在低压架空线路中支线较多,为了加以区分各线段,在线路中常以干线、分支干线、分支线等称呼。
分支干线是从干线上接出的线;分支线是从分支干线上接出的线。
各地也可按习惯性叫法称呼。
附1,接地干线、接地母线、接地支线三者的区别?
在工地上接地的时候这三者有什么区别?是不是接地干线是最高级?
1、接地母线
接地母线也称层接地端子,从其名字也可以看出,它是一条专门用于楼层内的公用接地端子。
它的一端要直接与后面将要介绍的接地干线连接,另一端当然是与本楼层配线架、配线柜、钢管或金属线槽等设施所连接的接地线连接。
它属于一个中间层次,比上面介绍的接地线高一个层次,而比下面介绍的接地干线又要低一个层次。-- 电工技术之家
接地母线通常与楼层内水平布线系统并排安装,用于整个楼层布线系统的公用接地。接地母线应为铜母线,其最小的尺寸应为6mm(厚)×50mm(宽),长度视工程实际需要来确定。接地母线应采用电镀锡以减小接触电阻(不要手工绑接)。
2、接地干线
接地干线用于集中连接不同楼层的接地母线,很明显又比上面介绍的接地母线高一个层次。
它是用于同一建筑物不同楼层之间的公用接地,通常垂直安装在不同楼层之间。
在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式、建筑物的大小及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。
接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处,建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。
接地干线最好采用专门的屏蔽层保护,如装入钢管中。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线间每隔三层其顶层需用与接地干线等截面的绝缘导线相焊接。
接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。
3、主接地母线(总接地端子)
主接地母线又称"总接地端子",它是用于整栋建筑物公共接地的,又比上面的接地干线高一个层次。一般每栋建筑物只需一个主接地母线,它的一端连接的是接地干线,另一端连接的是保护器类装置,最好也采用专门的屏蔽护套。
但要注意,如果整个建筑物中只有一条接地干线,则这个主接地母线也就没必要了,接地干线同时起到主接地母线的作用。
主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。
主接地母线应布置在直线路径上,同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宜过长。接地引入线(下面将介绍)、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线,以及与主接地母线位于同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线很好地焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管也应焊接至主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm(厚)×100mm(宽),长度可视工程实际需要而定。
与接地母线一样,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。
4、接地引入线
接地引入线指保护器装置与接地体(下面将要介绍)之间的连接线,这个比较容易理解。为了达到良好的接地效果,接地引入线宜采用40mm(宽)×4mm(厚)或50mm(宽)×5mm(厚)的镀锌扁钢;同时接地引入线应做绝缘防腐处理,在其出土部位应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同处埋放。
5、接地体
接地体实际上是用来起到平常接地中所说的"大地"作用的,分为自然接地体和人工接地体两种。
自然接地体有常年与水接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋、压力钢管及闸门、拦污栅的金属埋设件、留在地下或水中的金属体等。
而人工接地体通常是指人为在地下埋设的钢材制品和铜板制品。
在钢材制品埋设中又分垂直安装接地体和水平安装接地体两种。
接地系统中的垂直接地体,宜采用长度不小于2.5m的热镀锌钢材(也可根据埋设地网的土质及地理情况决定垂直接地体的长度)、铜包钢,或者采用新型的接地电极。
垂直接地体间距一般应大于5m,具体可以根据地网大小、施工情况来确定。
地网四角的连接处应埋设垂直接地体。接地系统中的水平接地体一般采用热镀锌扁钢,水平接地体应与垂直接地体焊接连通。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。