变电所的主接线方式(单线线与双母线接线)

作者:老电工2017年07月30日 18:54

变电所的主接线方式

1、单母线接线方式:电源和送出线都连接在一条公共母线上。

优点:接线简单,操作方便,投资少;

缺点:由于电源与送出线连接在一条母线上,当电源断路器或母线故障时,会造成全所及用户停电,故此接线方式只适用于小型发电厂或变电所。

2、双母线接线(单断路器双母线):有两组母线,一组工作另一组备用,也可以同时工作。电工技术之家

两组母线通过母联断路器连接。每回路装有一个断路器,两组隔离开关并分别接于两组母线上。

优点:在检修母线或母联断路器时,可不中断对用户供电;当一组母线发生故障,另一组母线可继续供电,缩小停电范围;当任一台断路器故障时,可倒换运行方式,由母联断路器代替故障断路器;运行方式灵活。

缺点:接线方式复杂,在倒换运行时,有发生误操作的可能;由于采用了过多的设备,建设投资较大。适用于大中型火电厂、变电所和超高压变电所。

3、带旁路母线的单断路器双母线接线:当一台断路器检修、故障时,可由旁路母线断路器经旁路母线向用户供电。提高了运行的灵活性和供电的安全性、可靠性、连续性。

小知识:变电所的主接线 2017年最新加入

1、什么是变电所主接线

变电所的主接线是由变压器、断路器、隔离开关、母线及其它设备,按一定的电气顺序连接的,用于汇集和分配电能的电路。

2、变电所主接线选择的原则:

(1)具有供电的可靠性。断路器检修时能否不停电;线路、断路器或母线发生故障,母线检修时停运的线路回数和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;是否存在变电站全站停电的可能性。

(2)具有一定的灵活性。调度灵活、操作简便、检修安全、扩建方便。

(3)经济性。投资省、占地面积小、电能损耗少。

(4)具有发展和扩建的可能性。选择主接线时,不仅要考虑最终接线的实现,还应兼顾到分期过渡的可能和施工方便。