用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。
1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自维变电(站)所供电(集中单体负荷低于100WK可由局维变供电),其中消防系统及园区监控中心负荷采用双路供电末端切换;水泵房、换热站等移交政府职能行业设备,应独立计量,便于移交为原则。
园区消防采用双电源供电时,应将住宅局维供电回路供电作为主供,自维单独申请供电回路作为备供。
2、考虑到消防负荷双回路末端切换,自维变以2台配置或就近互为备用配置考虑设置;
3、变电所及配电间地面应高于室外地面,并在门口设防鼠板;变电所内应设应急照明及应急电话,不能设置消火栓及喷淋设施;
4、所有入户电缆管与墙面接合处做好封堵,局部做防水。
5、强、弱电配电设备箱(柜)应设通用钥匙便于维护管理。
附:“自维供电”是指用户“自有产权”的电力设施的维护工作。以前的一些老旧小区或者企业拥有大量的未能顺利移交给供电企业的电力设施,这些设施的维护工作主要有3种情况,分别是:
A、用户自维供电线路的维护工作;
B、用户单位自维变电所的维护工作;
C、小区配电设施的维护工作。
自维变电所小知识:
什么叫局维变电所和自维变电所?
自维变电所指单位、厂矿自行产权自行维护的变电所是自维变电所,局维变电所指由供电部门维修的变电所。
变电所(substation),就是改变电压的场所与地方。是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。
为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、电流控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)。
自维变电所知识二:
什么是局维供电,什么是自维供电?
这是对电力设施维护保养工作的2种描述,主要涉及到电力设施的产权归属问题。
1、“局维供电”是指由电力公司的供电维护队管理并维护用户供电设施的情况。电力设施的产权属于电力公司所有,发生电力设施故障时,可以拨打供电热线,由电力公司派员维修。
新建成的小区,若办理了电力设施产权移交手续后,电力公司无偿获得设施产权,同时免费对设施进行维护。
2、“自维供电”是指用户“自有产权”的电力设施的维护工作。以前的一些老旧小区或者企业拥有大量的未能顺利移交给供电企业的电力设施,这些设施的维护工作主要有3种情况,分别是:
A、用户自维供电线路的维护工作;
B、用户单位自维变电所的维护工作;
C、小区配电设施的维护工作。
【说明】:
用户自维变电所的一些简单维护工作,用户可以自己维护或外聘电工处理,也可以寻求设备制造商进行解决。
但是,用户对于自维供电线路、小区配电变电站等供电设施的,故障,就需要专业队伍(一般是供电企业或其他承装(修、试)企业)进行维护和处理。