双电源配电箱接线方式与接线图
 
只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。

在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;

检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。

在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;

当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。

连接完毕,应对电源切换情况进行试验:分别对其中一组电源进行送电,同时转动开关到主电源、后备电源、自动等位置,检查两个接触器的切换情况,以及各相同步合闸情况、触点连接情况等。

若要检查负荷情况,还必须送上额定负荷进行检查。对带电设备的检查,必须准守安全操作规程,确保实施过程安全。

二、配电箱接线的方式

1、一般的动力配电箱进线是采用五线制,即A、B、C三路相线(一般颜色为黄绿红),一路零线(颜色浅蓝),一路地线(颜色黄色带绿条纹)。

出线根据需要,1、220V负载一般是取一路相线、一路零线、一路地线。

2、380V负载,(比如380V交流电机)三相全取、再加接地线。(负载有就地控制的话也需要零线。)

3、有特殊两相380V的交流焊机,任意出两相相线。再加接地线。

接地线一般要求接上,但很多场合(比如工地)都不接的。

一般进线是三相进一路3PIN的空开、断路器、刀闸或者其他断路器;零线压到接零端子排、地线压到接地端子排。

也有进线直接采用4PIN断路器三路相线与零线同进,接地线压到接地端子排的。

三、照明配电根据负荷大小,可以采用一路相线+一路零线+一路接地线;或者如上的动力配电220V。

双电源配电箱怎么接线?

在双电源的上端,常用端子接正常的市电,备用端子接发电机或另一路备用电源。应该有说明书的。

只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。-- 电工技术之家

在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;

检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。

在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。

连接完毕,应对电源切换情况进行试验:分别对其中一组电源进行送电,同时转动开关到主电源、后备电源、自动等位置,检查两个接触器的切换情况,以及各相同步合闸情况、触点连接情况等。

若要检查负荷情况,还必须送上额定负荷进行检查。

对带电设备的检查,必须准守安全操作规程,确保实施过程安全。

双电源配电箱接线方式