有关热继电器校验仪的使用法,热继电器校验仪在检测电器时的使用注意事项,包括热继电器的测试、断路器与电动机保护器的测试、导体式断路器的测试,以及故障检查与排除的方法。
选用足够安全载流量的电源线接通容量足够的220V电源,把各功能开关选到需要位置,输出调节手轮旋转至零位,即可接被测器件,仪器即可开始工作。
当输出电流较大时,应选用内阻较小的电源,若电源内阻过大,输出电流不易升到设定值。
一、热继电器的测试过程
测试时应盖好热继电器盖,小电流值热继电器用小电流档位,把三个热元件串接后,再接在相应的测试柱上,常闭点接辅助接点柱上,量程转换开关选至适当电流档位,输出调节手轮置零位,自锁开关断开,检查各接线端柱接触应良好,打开电源开关,按启动钮,测试电源接通,旋转输出调节手轮至被测热继电器额定电流,使双金属片达到热稳定状态,以此稳定热态再旋转输出调节手轮使测试电流到额定电流的1.2 倍,计时从零开始,进入测试阶段,规定时间内,热继电器应脱扣为合格一项,热继电器接点断开,测试电流消失,计时停止,并显示测验时间,测试终了信号由灯光和声响给出,当要停止信号时可按关断声光开关。
当测试额定 时,一般按规程应从热元件冷态开始。热继电器的其它参数整定请参阅有关规程进行,也可按被保护的电动机负荷情况选定热继电器的安—秒脱扣特性。
二、测断路器、电动机保护器
在测试前要仔细检查各活动部位,是否锈蚀、卡住,活动轴应有少量润滑油脂才好,试合闸后,人工触动热脱扣,瞬时间脱扣无误后再进行检测。
断路器电动机保护器有辅助接点的同热继电器接法相同,断路器测完断开时,其信号由关断装置的传感器送来,关断测试电源,并显示测验时间,发出测试完毕信号。
三、测半导体式断路器
在检测前应对此种开关检查上述机械机构外还要对电子元件进行检查,(电工技术之家 www.dgjs123.com)半导体式开关有长延时,短延时,瞬时脱扣及欠电压脱扣的多种功能等。可在开关所附的互感器上穿测试导线后接在本仪器相应端柱上进行测验,也可用本仪器直流电压加在断路器信号检测分配电路前两点,也可按生产厂给定的参数或被保护设备负荷情况迸行测校。
四、用本仪器可对低压配电中常用的交流接触器、交流电流表、电流互感器等电器、仪表的校对测验。
其它继电保护装置,低压电器的检测,请参阅有关规程、标准,负荷性质等情况及生产厂给定的参数。
五、测量转换开关选至AC450V或DC300V电压位置,打开电压输出开关,自锁开关合上,旋转输出调节手轮,在对应接线柱上即可得到直流0~220V,交流0~450V连续可调的输出电压。(备选功能)
故障分析与排除:
1、通电无电源,请查看保险丝是否熔断,插头是否接好。
2、无输出,看电流转换开关是否打到空档,或看升流器有无220V输入,是否因输出端氧化所至。
3、有输出无显示,限流电阻R1或R2断353损坏。
4、同步信号不动作,启动键损坏,或3DK4损坏。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。