热继电器的图形文字符号_热继电器的原理图

作者:老电工时间:2019-11-04 10:33:42

有关热继电器的外形符号,热继电器的外形图,对热继电器有个直观的认识,并介绍了热继电器的工作原理图,供大家学习参考。

继电器的符号_热继电器的原理

热继电器是用来保护电动机使之免受长期过载的危害。图1所示是热继电器的外形与符号。

热继电器的外形与符号

热继电器的外形与符号2

(a)外形图 (b)符号

图1 热继电器的外形与符号。

热继电器的原理图

图2 热继电器的原理图(热继电器的工作原理)

热继电器是利用电流的热效应而动作的,它的原理图如图2所示。

热元件是一段电阻不大的电阻丝,接在电动机的主电路中。双金属片由两种具有不同线膨胀系数的金属碾压而成。

图中,下层的膨胀系数大,上层的小。当主电路中电流超过容许值而使金属片受热时,它便向上弯曲,因而脱扣,扣板在弹簧的拉力下将动断触点断开。触点是接在电动机的控制电路中的。控制电路断开而使接触器的线圈断电,从而断开电动机的主电路。

由于热惯性,热继电器不能作短路保护。因为发生短路事故时,要求电路立即断开,而热继电器是不能立即动作的。

但是,这个热惯性也是合乎我们要求的,在电动机起动或短时过载时,热继电器不会动作,这可避免电动机的不必要的停车。如果要热继电器复位,则按下复位按钮即可。

通常用的热继电器有JR0,JR15及JR16等系列。热继电器的主要技术数据是整定电流。>> 热继电器的整定电流

所谓整定电流,就是热元件中通过的电流超过此值的20%时,热继电器应当在20min内动作。热元件有多种额定电流等级,例如JR15-10型有(2.4~11A)五个等级。为了配合不同电流的电动机,热继电器配有“整定电流调节装置”,调节范围为额定整定电流的66%~100%。整定电流与电动机的额定电流基本上一致。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢