热继电器的整定电流是什么?

作者:老电工时间:2020-07-01 16:49:56

有关热继电器的整定电流的相关知识,热继电器的主要技术参数是整定电流,热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,热继电器的整定值一般为保护电机额定电流的1至1.15之间。

热继电器的整定电流

热继电器的整定电流

参考一:热继电器的整定电流

热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,在此电流值时运行一段时间后继电器动作,使主回路断开,以达到保护电机的目的,一般整定到电机额定电流的1.05-1.15倍。

热继电器的主要技术参数是整定电流。

整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。

当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。

热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。

选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。

普通热继电器的“整定电流”通过旋钮上的刻度来指示,只能确定一个大概数字,整定误差较大。

而维继采用液晶或LED显示器直接显示和设置整定电流值,非常精确直观。

参考二:热继电器的整定电流

热继电器的电流整定值;指的是能保护电机过载和用电设备的电流整定值,如一台电机10KW,额定电流20A,选的热继电器是18-25A的,那么热继电器的电流整定值整定在20A或20.2A上,这就是热继电器的电流整定值,再如一台电机132KW额定电流160A,(电工技术之家 www.dgjs123.com)用于保护的互感器是200/5,选的热继电器为0-5A,这时用于保护这台电机的热继电器的电流整定值是4A,就是热继电器的电流整定值。热继电器主要作用就是用于电机过载保护。

参考三:热继电器的整定电流应是用电设备额定电流的多少倍?

回答:热继电器的整定值一般为保护电机额定电流的1至1.15之间。可根据电机负荷大小而定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢