什么是热继电器的整定电流,如何区别热继电器的整定电流和动作电流,以及如何测试热继电器的整定电流,感兴趣的电工朋友参考下。
一、热继电器的整定电流
热继的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜。
当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,整定值不能过大否则对电机起不到保护作用。
在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,应先检查电机是否有故障以及负载是否过重等。
如果电机是初次使用过程中出现热继跳的情况,如果电机没问题,机械没问题及负载也在允许范围内,应是电机功率选的过小,建议增大电机的功率。
二、如何区别热继电器的整定电流和动作电流?
区别热继电器的整定电流和动作电流的方法:
整定电流是电动机额定电流的0.7~1.0倍,也就是说整定电流只能小于或等于额定电流。而动作电流不一定就是整定电流,就热继电器的保护特性来说,动作电流和额定电流的比值越大,相应的热继电器动作时间就越短。
三、如何测试热继电器的整定电流:
测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。
测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。
测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。