常见的热继电器型号,热继电器的额定电流应大于电动机额定电流,再根据该额定电流来选择热继电器的型号,常见热继电器型号及含义见文中附表。
一、如何选用热继电器型号?
在选择热继电器型号时,热继电器的额定电流应大于电动机额定电流,再根据该额定电流来选择热继电器的型号,然后,热继电器的热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。
当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;>> 相关阅读:热继电器的整定电流
当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
二、热继电器型号一览
型号 机型 额定
TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15A
TK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2A
TK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24A
TK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3A
TK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36A
TK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45A
TK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54A
TK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72A
TK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96A
TK-E02K-C热过载继电器0.8-1.2A
TK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45A
TK-E02M-C热过载继电器1.4-2.2A
TK-E02N-C热过载继电器1.7-2.6A
TK-E02P-C热过载继电器2.2-3.4A
TK-E02R-C热过载继电器2.8-4.2A
TK-E02S-C热过载继电器4-6A
TK-E02T-C热过载继电器5-8A
TK-E02U-C热过载继电器6-9A
TK-E02V-C热过载继电器7-11A
TK-E02W-C热过载继电器9-13A
TK-E02X-C热过载继电器12-18A
TK-E02Q-C热过载继电器16-22A
TK-E02Y-C热过载继电器20-25A
TK-E2S-C热过载继电器4-6A
TK-E2U-C热过载继电器5-8A
TK-E2V-C热过载继电器6-9A
TK-E2W-C热过载继电器7-11A
TK-E2X-C热过载继电器9-13A
TK-E2B-C热过载继电器12-18A
TK-E2E-C热过载继电器24-36A
TK-E2I-C热过载继电器32-42A
TK-E2H-C热过载继电器40-50A
TK-E3V-C热过载继电器7-11A
TK-E3W-C热过载继电器9-13A
TK-E3X-C热过载继电器12-18A
TK-E3B-C热过载继电器18-26A
TK-E3E-C热过载继电器24-36A
TK-E3F-C热过载继电器28-40A
TK-E3G-C热过载继电器34-50A
TK-E3J-C热过载继电器45-65A
TK-E3O-C热过载继电器48-68A
TK-E3R-C热过载继电器64-80A
TK-E3M-C热过载继电器65-95A
TK-E3I-C热过载继电器85-105A
TK-E5B-C热过载继电器18-26A
TK-E5E-C热过载继电器24-36A
TK-E5F-C热过载继电器28-40A
TK-E5G-C热过载继电器34-50A
TK-E5J-C热过载继电器45-65A
TK-E5M-C热过载继电器65-95A
TK-E5I-C热过载继电器85-105A
TK-E6J-C热过载继电器45-65A
TK-E6L-C热过载继电器53-80A
TK-E6M-C热过载继电器65-95A
TK-E6N-C热过载继电器85-125A
TK-E6P-C热过载继电器110-160A
TK-E6HJ-C热过载继电器45-65A
TK-E6HL-C热过载继电器53-80A
TK-E6HM-C热过载继电器65-95A
TK-E6HN-C热过载继电器85-125A
TK-E6HP-C热过载继电器110-160A
TK-N8M-C热过载继电器65-95A
TK-N8N-C热过载继电器85-125A
TK-N8P-C热过载继电器110-160A
TK-N8R-C热过载继电器125-185A
TK-N10N-C热过载继电器85-125A
TK-N10P-C热过载继电器110-160A
TK-N10R-C热过载继电器125-185A
TK-N10S-C热过载继电器160-240A
TK-N10HN-C热过载继电器85-125A
TK-N10HP-C热过载继电器110-160A
TK-N10HR-C热过载继电器125-185A
TK-N10HS-C热过载继电器160-240A
TK-N12P-C热过载继电器110-160A
TK-N12R-C热过载继电器125-185A
TK-N12S-C热过载继电器160-240A
TK-N12T-C热过载继电器200-300A
TK-N12U-C热过载继电器240-360A
TK-N12V-C热过载继电器300-450A
TK-N12HP-C热过载继电器110-160A
TK-N12HR-C热过载继电器125-185A
TK-N12HS-C热过载继电器160-240A
TK-N12HT-C热过载继电器200-300A
TK-N12HU-C热过载继电器240-360A
TK-N12HV-C热过载继电器300-450A
TK-EO2QM-C热过载继电器1.4-2.2A
TK-EO2QN-C热过载继电器1.7-2.6A
TK-EO2QP-C热过载继电器2.2-3.4A
TK-E02QR-C热过载继电器2.8-4.2A
TK-E02QS-C热过载继电器4-6A
TK-E02QT-C热过载继电器5-8A
TK-E02QU-C热过载继电器6-9A
TK-E02QV-C速动热过载继电器7-11A
TK-E02QW-C速动热过载继电器9-13A
TK-E02QX-C速动热过载继电器12-18A
TK-E2QX-C速动热过载继电器12-18A
TK-E2QB-C速动热过载继电器18-26A
TK-E2QE-C速动热过载继电器24-36A
TK-E3QB-C速动热过载继电器18-26A
TK-E3QE-C速动热过载继电器24-36A
TK-E3QF-C速动热过载继电器28-40A
TK-E3QG-C速动热过载继电器34-50A
TK-E3QJ-C速动热过载继电器45-65A
TK-E3QM-C速动热过载继电器65-95A
TK-E5QB-C速动热过载继电器18-26A
TK-E5QE-C速动热过载继电器24-36A
TK-E5QF-C速动热过载继电器28-40A
TK-E5QG-C速动热过载继电器34-50A
TK-E5QJ-C速动热过载继电器45-65A
TK-E5QM-C速动热过载继电器65-95A
SZ-HCE热过载继电器
SZ-HDE热过载继电器
SZ-HEE热过载继电器
SZ-A40热过载继电器4N0
SZ-A31热过载继电器3N0 1N0
SZ-A22热过载继电器2N0 2NC
SZ-A2O热过载继电器2N0
SZ-A11热过载继电器1N0 1NC
SZ-A02热过载继电器2NC
SZ-AS1热过载继电器1NO 1NC
SZ-AS2热过载继电器1NO 1NC
SZ-RM热过载继电器
SZ-ERW1J热过载继电器set(电源侧/负荷侧)
SZ-ERW2W热过载继电器set(电源侧/负荷侧)
SZ-ERW3W热过载继电器set(电源侧/负荷侧)
SZ-Z1热过载继电器AC/DC24-48V
SZ-Z2热过载继电器AC/DC100-250V
SZ-Z3热过载继电器AC/DC380-440V
SZ-Z31热过载继电器AC/DC24-48V
SZ-Z32热过载继电器AC/DC100-250V
SZ-Z33热过载继电器AC/DC380-440V
SZ-Z4热过载继电器AC/DC24-48V
SZ-Z5热过载继电器AC/DC100-250V
SZ-Z34热过载继电器AC/DC24-48V
SZ-Z35热过载继电器AC/DC100-250V
SZ-Z36热过载继电器DC24-48V
SZ-Z37热过载继电器DC100-250V
SZ-R1热过载继电器L=300mm
SZ-R2热过载继电器L=500mm
SZ-R3热过载继电器L=700mm
SZ-R4热过载继电器L=300mm
SZ-R5热过载继电器l=500mm
SZ-R6热过载继电器L=700mm
SZ-N8T热过载继电器SC-N8,SC-N10
SZ-N11T热过载继电器SC-N11,SC-N12
SZ-WN8T热过载继电器SC-N8 SW
SZ-WN10T热过载继电器SC-N10 SW
SZ-WN11T热过载继电器SC-N11,N12SW
SZ-ZM1E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-5.5KW
SZ-ZM3E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-22KW
SZ-ZM2E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-5.5KW
SZ-ZM4E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-22KW
热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
继电器12-26
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
继电器12-09
热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
继电器11-17
热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
继电器11-17
在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
继电器11-17