怎么测试热继电器的整定电流?
来源:电工天下时间:2021-11-17 06:45:22 作者:老电工手机版>>
热继电器的整定电流的测试要求如下:
1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;
2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;

3、测试中,应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在周围空气温度为 20 ± 5 摄氏度的条件下进行。
4、在实际测试时,先向热继电器输入 1.05 倍额定电流,发热稳定后再将电流提升到 1.2 倍额定电流,经2~3 分钟,旋动电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流就是要测试调定的热继电器整定电流。
热继电器的整定电流是什么?

有关热继电器的整定电流的相关知识,热继电器的主要技术参数是整定电流,热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,热继电器的整定值一般为保护电机额定电流的1至1.15之间。
热继电器整定电流及测试方法

什么是热继电器的整定电流,如何区别热继电器的整定电流和动作电流,以及如何测试热继电器的整定电流,感兴趣的电工朋友参考下。
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明

有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
带断相保护的热继电器的部件与原理图

有关带断相保护的热继电器的部件与原理图,△接法必须采用带断相保护的热继电器,由于差动作用,热继电器在断相故障时加速动作,以保护电动机。
时间:2021-08-21 21:26:57
- 上一篇:在安装热继电器时的五点注意事项
- 下一篇:热继电器试验和调整的四点要求





