固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

作者:电工小子时间:2022-09-04 07:20:46

有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。

固态继电器的选型方法

1、焊接温度与时间

在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时要在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时考虑降额使用,一般将负载电流控制在额定值的1/2以内使用。

固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

2、各种负载浪涌特性对固态继电器SSR的选择

被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,因热量来不及散发,可能使SSR内部可控硅损坏。用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。使继电器在保证稳态工作前提下能承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时的降额系数(常温下)。

如果选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠。

一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载,可选用过零型继电器,可延长负载和继电器寿命,也可减小自身的射频干扰。如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器。

3、使用环境温度的影响

在充分了解与掌握固态继电器的原理的基础上,进行固态继电器的选型工作。固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用时应保证有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,100A以上的产品应配散热器加风扇强冷。在安装时注意继电器底部与散热器的良好接触 ,并且考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。

如继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据厂家提供的最大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来保证正常工作。

4、过流、过压保护措施

在使用继电器时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏 ,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高 dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻。

5、继电器输入回路信号

在使用时因输入电压过高或输入电流过大超出其规定的额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入信号不超过其额定参数值。

6、在具体使用时,控制信号和负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。

7、在安装使用时远离电磁干扰,射频干扰源,以防继电器误动失控。

8、固态继电器开路且负载端有电压时,输出端有一定的漏电流,在使用或设计时需要注意一下。

9、固态继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同的产品,使之与原应用线路匹配,保证系统的可靠工作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢