本文介绍了继电器的光耦驱动方式,继电器的驱动方式有多种,不同的驱动方式,对继电器的输入与输出端距离的要求不同,一起来看下继电器的光耦驱动的工作过程。
R1、R2为限流电阻,这种电路能做到隔离,光耦的作用使输入与输出完全隔离,在设计时注意继电器的输入与输出端间保证足够的距离。
工作过程:
1、当给予光耦一个输入低电平时,光耦光敏二极管导通,输出导通,继电器12V接通,继电器输出负载工作;
2、当给予光耦一个输入高电平时,光耦光敏二极管截止,输出断开,继电器12V断开,继电器输出负载停止工作。
注:
1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.
1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
注:
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。 以上两图是低电平使能。
这两种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。 此图是高电平使能。继电器的常闭触点接负载。
第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,否则会有上电瞬间,高电平干扰。尤其是第3图,高电平使能。
用光耦继电器就是固态继电器,用光耦驱动可控硅,控制光耦端给合适的电信号,(各个光耦允许加在控制端的两端的电压不一样,正常是1.2V左右,电流4-20mA),这样,光耦另一端光三极管,得信号导通,驱动可控硅导通。
一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。
继电器的专业术语:
Form A=常开触点
Form B=常闭触点
Form C=转换触点
Form E=双稳态开关AT=安培匝数 用于描述磁场灵敏度的参数
NC是常闭触点normal close
NO是常开触点normal open
以上介绍了继电器的光耦驱动方式,光耦继电器的控制电路,以及光耦继电器工作原理,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。