接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

作者:老电工时间:2020-07-04 10:30:27

在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。

接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因

1、控制线路正常

交流接触器线圈可以正常吸合,说明控制线路正常,没有问题。

那么,问题可能出在主线路上,交流电流表没反应,发热丝不工作,则说明电路没有电流,发热丝没电或已损坏。

2、没电或缺相

如果三个电流表没有电流,则说明三根火线都没有电流,可能是没电的问题。如果单个电流表没电流,其他两个有电流,则可能是缺相的问题。

加热不正常的故障查找方法

1、加热器的问题

万用表电压档测三相加热器接线端子处的三根火线对地电压,如果三相火线对地电压都正常,说明主线路及电源正常,加热器有问题。

重点检查:加热器是否损坏。

检查方法:测加热器三根发热丝的电阻,正常情况下三根发热丝的阻值都差不多。如果有一根发热丝阻值无限大,说明该发热丝损坏。

2、主线路或接触器的问题

测得三相加热器接线端子处三根火线对地电压不正常,则说明是主线路有问题。在接触器吸合的情况下测接触器出线端电压是否正常。如果正常,则是接触器出线端到加热器之间的电缆有问题。否则,就是接触器前端或接触器有问题。

3、接触器触头的问题

如果接触器出线端电压不正常,可以再测接触器进线端电压是否正常。如果接触器进线端电压正常,说明是接触器有问题,比如主触头磨损、或主触头不通等。

4、电源到接触器端的问题

如果接触器端电压不正常,说明是接触器前端有问题。再测电源电压是否正常,如果电源电压正常,则是电源到接触器端有问题。

5、保险线与断路器的问题

如果电源电压不正常,那就检查保险丝、断路器等有无损坏。

经验总结:一般保险丝烧坏、发热丝烧坏的可能性较高,其它原因出现概率相对较低,在查找故障原因时,可以优先检查这二个地方,通过排除法逐步找到原因所在。