有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
首先,用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%时不能正常吸合。如果控制线路电压正常,则可能是线路问题或者接触器问题。
然后,测量下接触器线圈电压是否正常,同样实际电压不能低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,说明控制线路出现了问题。
1、如果电源没电,则需要检查上级电源是否有电过来,检查保险丝有无烧毁;
2、如果是接触器的问题,则需要更换接触器,还需要看线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,以此判断线圈是否烧毁;或者在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常有一定电阻、烧坏电阻时是无限大);检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等。
3、如果是线路问题,先要看懂控制线路图,明白各元器件之间的关系及工作原理,然后从原理上分析线路中各个环节出问题时有哪些故障再电。
举例:
1、一松按钮,接触器就断开,则接触器自锁线路有问题;
2、一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住,或者接触器常闭锁到自己线圈上了;
3、一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题之后,则可能是按钮/热继电器常闭点有问题,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断开。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。