在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
测量接触器A1与A2之间电压,电压有多种380V、220V、36V、24V都有,根据实际情况选择万用表量程。
一、接触器有额定电压不动作
常见故障有几种可能:
1、线圈损坏:断电后拆掉线圈输入端接线,使用万用表电阻档测量线圈电阻,电阻是零和无穷大都是不正常,正常线圈有几百Ω。这种故障出现机会不多!如果倒霉碰到只能换接触器了。
2、铁心噪声大:电磁系统在运行中发生轻微的嗡嗡声是正常的,若声音过大或异常,可判定电磁系统发生故障,其原因有:
①衔铁与铁心的接触不良或衔铁歪斜。衔铁与铁心的接触经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有锈垢、油污、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸和时产生振动和噪声,加速铁心损坏,同时会使线圈过热。
②短路环损坏:交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰撞后,嵌装在铁心端面内的短路环有可能断裂或脱落,此时铁心产生强烈的振动,发出较大噪声。
这种问题经常出现在频繁工作控制电路或者老化设备,一般听闻就能判断出来,处理方法是更换接触器。
3、机械方面的原因:如果触头压力过大或因为活动部分受到卡阻,使衔铁和铁心不能完全吸合,或者添加的辅助触点不合理运动时造成卡阻。这个问题处理就是断电后,手动触动动线圈或调整辅助触点,使动铁芯动作顺畅。
二、接触器有电压但非额定电压
这种问题经常出现在线圈是380v、220V接触器,接触器线圈电压380V变成220V、220V变成110V等,这一般是缺相或者变压器输出存在问题,使用万用表电压档测量输入电源就能判断。
三、接触器线圈两端没有电压
这个问题处理起来很麻烦,但仍然可以分段检查:
第一步:确定有没有输入电源;
第二步:确定控制回路是否接通,常见故障有:
1、控制线断,在移动设备经常出现;2、按钮触点损坏;3、热继电器或者其他检测设备故障,切断控制回路。
可以使用万用表蜂鸣档测量通断,如果是由PLC控制的,可以使用电脑监控,可以快速判断出故障问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。