首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器的结构与工作原理图文教程

作者:老电工时间:2016-06-10 19:35:45

交流接触器的结构与工作原理

接触器的组成:电磁机构、主触点和灭弧系统、辅助触点、反力装置、支架和底座。

交流接触器结构
触头系统:主触头、辅助触头
常开触头(动合触头)
常闭触头(动断触头)
电磁系统:动、静铁芯,吸引线圈和反作用弹簧
灭弧系统:灭弧罩及灭弧栅片灭弧
原理:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。

重点内容:接触器结构及工作原理

线圈  常开主触点 常开辅助触点 常闭辅助触点

接触器是一种电磁式自动开关。它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。

一、接触器
接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。

图一为接触器实物,图二为接触器的内部结构、文字符号。

 
图一 交流接触器
 

 
图二 交流接触器内部结构和文字符号

二、接触器的结构简介

图二所示的接触器是由上下两段结构,上段为热固塑料躯壳。上面固定着辅助触头、主触头和灭弧装置;下段为热塑性塑料底座,上面安装电磁系统和缓冲装置。底座有螺钉固定孔,下部还装有用于IEC标准35mm槽轨的锁扣。

1、电磁系统。

电磁系统由线圈、“E”形静铁心和衔铁心组成,静铁心头部装有短路环,用于防止交流电流过零时衔铁的振动。

2、触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。(来自:电工技术之家)

主触头由三组桥式动触头和上下两侧三对静触头组成,触头材料为银基合金,容量较大,允许通过较大的电流,起接通和断开主电路的作用。静触头、静铁心、线圈成一体,桥式动触头和衔铁成一体。

触头分成常开(NO)和常闭(NC)两类。线圈末通电时,处于分断状态的触头称为常开触头;处于闭合状态的触头称为常闭触头。该接触器四对辅助触头中常开(NO)、常闭(NC)触头数量可任意组合。辅助触头只允许用于电流较小的控制电路中。

3、灭弧罩

电流40A以上的交流接触器中设有灭弧罩,作用是限制主触头分断时产生的电弧,以避免触头烧结或熔焊。

三、接触器的工作原理  (>> 交流接触器的工作原理)

当线圈两端加交流电压(称线圈得电)时,线圈静铁心产生电磁吸力,(www.dgjs123.com)吸引衔铁带动桥式触头向下移动,使之与上下两侧静触头接触(吸合)。

若上侧三个静触头接三相电源,下侧三个静触头接电动机,这时,由于桥式触头己将上、下两侧静触头接通,三相电源便接到电动机上,使其起动运转;

当线圈断电时,电磁吸力消失,在弹簧力的作用下动触头与静触头分离(释放).切断电源,电动机便停转。因此,只要控制接触器线圈电压的接通、断开,能方便地控制电动机的起动和停转。图二b)所示为接触器的电气符号.它包括主触头、辅助触头和线圈。主触头和辅助触头 的图形符号不同,但文字符号都为KM。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读