有关交流接触器自锁正转控制线路的工作原理,交流接触器自锁正转控制的线路保护,包括短路保护、过载保护、欠压保护与失压(或零压)保护,接触器自锁正转控制线路原理图。
一、三相异步电动机的自锁控制线路的工作原理
接触器自锁正转控制线路原理图(>> 相关阅读:交流接触器的工作原理)
1、启动:
当松开SB2,其常开触头恢复分断后,因为接触器KM的常开辅助触头闭合时已将SB2短接,控制电路仍保持接通,所以接触器KM继续得电,电动机M实现连续运转。像这种当松开启动按钮SB2后,接触器KM通过自身常开辅助头而使线圈保持得电的作用叫做自锁(或自保)。
与启动按钮SB2并联起自锁作用的常开辅助触头叫自锁触头或(自保触头)。
2、停止:
当松开SB1,其常闭触头恢复闭合后,因接触器KM的自锁触头在切断控制电路时已分断,解除了自锁,SB2也是分断的,所以接触器KM不能得电,电动机M也不会转动。
(a)接触器自锁正转控制线路动作示意图1
(b)接触器自锁正转控制线路动作示意图2
电动机的启动动作示意图(接触器自锁正转控制线路)
电动机的停止动作示意图(接触器自锁正转控制线路)
二、线路的保护设置
1、短路保护
由熔断器FU1、FU2分别实现主电路与控制电路的短路保护。
2、过载保护
电动机在运行过程中,如果长期负载过大或启动操作频繁,或者缺相运行等原因,都可能使电动机定子绕组的电流增大,超过其额定值。而在这种情况下,熔断器往往并不熔断,从而引起定子绕组过热使温度升高,若温度超过允许温升就会使绝缘损坏,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机的定子绕组烧毁。
因此, 采用热继电器对电动机进行过载保护。过载保护是指电动机出现过载时能自动切断电动机电源,使电动机停转的一种保护。
在照明、电加热等一般电路里,熔断器FU既可以作短路,也可以作过载保护。但对三相异步电动机控制线路来说,熔断器只能用作短路保护。
这是因为三相异步电动机的启动电流很大(全压启动时的启动电流能达到额定电流的4~7倍),若用熔断器作过载保护,则选择熔断器的额定电流就应等于或略大于电动机的额定电流,这样电动机在启动时,由于启动电流大大超过了熔断器的额定电流,使熔断器在很短的时间内爆断,造成电动机无法启动。所以熔断器只能作短路保护,其额定电流应取电动机额定电流的1.5~3倍。
热继电器在三相异步电动机控制线路中也只能作过载保护,不能作短路保护。(电工天下 www.dgjs123.com)这是因为热继电器的热惯性大,即热继电器的双金属片受热膨胀弯曲需要一定的时间.当电动机发生短路时,由于短路电流很大,热继电器还没来得及动作,供电线路和电源设备可能已经损坏。
而在电动机启动时,由于启动时间很短,热继电器还未动作,电动机已启动完毕。总之,热继电器与熔断器两者所起作用不同,不能相互代替。
3、欠压保护
“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。电动机为什么要有欠压保护呢?这是因为当线路电压下降时,电动机的转矩随之减小(T∝U2),电动机还会引起“堵转”(即电动机接通电源但不转动)的现象,以致损坏电动机,发生事故。
采用接触器自锁控制线路就可避免电动机欠压运行。这是因为当线路电压下降到一定值(一般指低于额定电压85%以下)时,接触器线圈两端的电压也同样下降到此值,从而使接触器线圈磁通减弱,产生的电磁吸力减小。当电磁吸力减小到小于反作用弹簧的拉力时,动铁心被迫释放,带动着主触头,自锁触头同时断开,自动切断主电路和控制电路,电动机失电停转,达到了欠压保护的目的。
4、失压(或零压)保护
失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电动机电源。当重新供电时,保证电动机不能自行启动。在实际生产中,失压保护是很有必要的。
例如:当机床如(车床)在运转时,由于其它电气设备发生故障引起突然断电,电动机被迫停转,与此同时机床的运动部件也跟着停止了运动,切削刀具的刃口便卡在工件表面上。
如果操作人员没有及时切断电动机电源,又忘记退刀,那么当故障排除恢复供电时,电动机和机床便会自行启动运转,可能导致工件报废或人身伤亡事故,采用接触器自锁控制线路,由于接触器自锁触头和主触头在电源断电时已经断开,使控制电路和主电路都不能接通。
因此,在电源恢复供电时,电动机就不能自行启动运转,保证了人身和设备的安全。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。