作者:老电工时间:2022-07-03 14:19:00
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。
在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
交流接触器低电压启动线路如下图:
![一例交流接触器低电压的启动线路图](https://www.dgjs123.com/d/file/202207/20220703141935243.png)
图1:交流接触器低电压启动线路
按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上,KM产生吸合,其辅助触点将二极管VD短接,交流接触器投入交流并运行。
由于启动电流比较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合。在该启动线路中,VD应选用耐压大于700V的二极管,电流应根据交流接触器的线圈电流来定。