15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
交流接触器的容量过小,在过载或电机启动时电流较大,接触器的动静触点空易黏连,这是非常危险的。
接触器有嗡嗡的交流噪声,大多是由以下几种原因造成的:
1、电压较低:电压降至原电压的5%,交流接触器发出的交流噪声增大,电压越低交流噪音越高,有时会往反吸合难以正常运行。
2、短路环开烈或脱落,容易选成交流噪声出现,建议更换。这种故障现象比较少见。
3、动静铁芯之间有灰尘杂物,两铁芯间气隙增大、接触不吻合而产生交流噪音。可用95%的酒精擦洗动静接触面。
4、使用时间较长的接触器,由于动静铁芯不断往反吸合,铁芯表面常期受撞击而不平滑,就可能产生噪音。
有些噪音可修复的尽量去修复,不能修复的则要直换更换,尽量减少不必要的开支与损失。如果距离电源较远,压降大,不妨在线圈上串接一只二极管,作半波整流试一试,即吸合稳妥又没有交流噪音。根据通过线圈电流的大小选择整流二极管,半波正流:二极管应选线圈电流的2一3倍。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。