有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
先断电拆掉电机,然后送电让接触器吸合。
1、用万用表测主线路空开出线有没有电,如果空开出线有电,说明空开及电源正常;如果没电,则可能是空开坏或电源没电。
2、如果空开出线有电,继续测接触器进线端有没有电。如果有电,说明线路前端正常;如果没电,说明空开到接触器间的线路有问题。
3、如果接触器进线有电,继续检测接触器出线端有没有电。如果有电,说明接触器前端正常;如果没电,说明接触器主触头有问题,需要更换接触器。
4、如果接触器出线有电,继续测热继电器进线端有没有电。如果有电,说明热继电器前端正常;如果没电,说明接触器出线到热继电器间存在问题。
1、先断开电源,测电机三个端子中的任意两个端子。正常情况下,它们都有一定的阻值,并且阻值都差不多。只要有一组阻值无限大,则说明有一相线圈烧坏,电机损坏。
2、拆掉电机星型接法或三角形接法的连接片,用摇表测电机相对外壳绝缘电阻和相与相之间的绝缘电阻。正常情况下,其绝缘电阻都≥0.5MΩ。如果绝缘电阻偏小,说明电机绝缘损坏。