有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
1、在断电的情况下,把电源断开,用用电笔戳一下接触器,看下是否存在机械卡死或进入异物而导致无法吸合。
2、观察电线是否存在烧焦现象,或者闻一下是否有烧焦味道,如没有则进行下一步,使用万用表测量线圈是否有电。
3、假如测量线圈有电,电压达到接触器额定电压,接触器没有卡死的情况,则要检查线圈触点A1A2是否已烧坏或存在接触不良的问题。
4、假如以上都没有问题,则要把A1A2其中一端断开,用万用表量下接触器线圈是否已经烧坏或内部是否断路。
另外,还可以从以下几个方面进行深入检查与排除故障问题。
检查有无电压,指接触器线圈两端电压,是否符合电压标准。然后,检查线圈电阻大约1百欧姆左右。如果都有,则就是接触器的问题。
检查接触器电源电路是否正常,检查接触器线圈回路是否正常,以及控制回路溶断器烧断,控制回路故障,接触器线圈烧毁,接触器脏等原因。
总结:在检查接触器不能吸合的问题时,主要为四大方面,一检查接触器线圈好坏,二检查热继电器常闭触头,三检查接扭开关常开与常闭,四检查控制回路熔断器。
热水器的一个小故障,电磁阀不吸合的问题,是否电磁阀吸合力不够引起的,引起电磁阀不能吸合的常见原因有哪些,燃气热水器电磁阀不工作怎么办。
有关接触器不吸合的问题,在接触器的使用过程中,如果维修不够及时,则极易出现接触器不能吸合的故障现象,这里总结了接触器不能吸合问题的几种检修方法,供大家参考。
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
接触器04-22
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
接触器04-22
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
接触器04-22
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
接触器04-22
交流接触器吸合有火花?交流接触器一般上端接电源,下端接负载。交流接触器相当于带负载送电的一个电气元件,在负载即将接入电源的一瞬间,电源电压击穿了交流接触器动、静触头间的气隙,必然产生火花。
接触器04-19