有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
问题:定时器送电接触器就不吸合,电机不工作是怎么回事?
根据题意可知,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作。接触器吸合说明其线圈得到信号,相应的主触头应该闭合,从而将电源接通。
这么来看,说明问题在于主电路而不是控制电路,接下来逐步检查。
主电路的总闸开关出线端电源,用电笔就可试出每相是否有电。此时断开空开对每相相线安装保险管进行测量,测量直流电阻,显示无穷大,说明保险管熔断则更换。再合上空开,手动使接触器主触头闭合,看电机是否启动。没有启动,则需要检查接触器主触头出线端有没有电源,有说明接触器主触头吸合正常,接下来检查热继电器有无问题。
根据题目所述,接触器能够吸合说明问题不大,可能是电源或保险管及热继电器方面的故障问题,首先确定电机没有被烧毁。保险管、电源、空开等故障容易判断,如果主电路这些电气元件没有什么问题,那么热继电器的原因可能性大。
热继电器误动作,电机并没有过载就动作,使其不能正常。
故障分析:电机启动太频繁,那么热元件被启动电流冲击太频繁,热继电器容易发生误动作。其次,电机启动时间过长,热元件通过的启动电流太久引起误动作。第三,热继电器的整定电流调整不合理,例如电流调节刻度偏小引起误动作。第四,电机的负荷突然增加,导致过载使热元件有过大电流通过引起误动作。第五,安装环境有较强振动,使用的热继电器并没有带防冲击振动功能等因素,都会导致电机无法正常工作。
总之,控制电路中的定时器得到信号将发出信号给接触器,接触器发生动作,说明控制电路没有问题。因此,检查主电路所用的电气元件,例如空开、保险管、热继电器,以及电源。一只电磁一块万用表就可轻松解决问题,该换的换,能修的修。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。