有关交流接触器线圈断电后铁芯不能释放的问题分析,安装不符合要求,频繁撞击,铁芯极面变形,铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,接触器的触头熔焊等。
如果交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,会造成设备失控,威胁人身和设备的安全。因此,一旦出现这种故障,应立即停机进行检修,一般可从以下几方面进行处理:
1、安装不符合要求,或新接触器铁芯表面的防锈油未清除干净。若是前者,可重新安装,使倾斜度不超过5°;若是后者,则擦净油污即可。
2、在接触器的长期运行中,由于频繁撞击,铁芯极面变形,“凸”型铁芯中间磁极面上的间隙逐渐消失,因此线圈断电后,铁芯上有较大的剩磁,将动铁芯粘附在静铁芯上。
处理方法:用锉刀仔细修整铁芯接触面,保持铁芯中间磁极接触有不大于0.2毫米的防剩磁间隙。
此外,将“凸”型铁芯接触面置于磨床上精磨光滑,使铁芯中间磁极面低于两边磁极面0.15-0.2毫米,也可防止出现这种故障。
3、铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,或者动触头弹簧压力过小。对于前者,清除油污即可;对于后者,可调整弹簧压力,必要时换上新弹簧。
4、接触器的触头熔焊,造成接触器线圈断电后铁芯不能释放,可按“交流接触器主触头过热或熔焊”处理方法处理。