三相异步电动机接触器联锁如何实现正反转控制?

作者:老电工2019-05-20 13:08:38

有关三相异步电动机接触器联锁正反转控制的方法,三相异步电动机的正反转控制,三相异步电动机正反转控制的安全措施,接触器联锁的正反转控制线路的工作原理。

三相异步电动机接触器联锁的正反控制

一、三相异步电动机的正反转控制
三相异步电动机接触器联锁的正反控制1

电动机正向转动的工作方式 电动机反向转动的工作方式
三相异步电动机接触器联锁的正反控制2

电动机的正反转控制线路的主电路

图中使用了2个分别用于正转和反转的电磁接触器KM1、KM2,对这个电动机进行电源电压相的调换。

此时,如果正转用电磁接触器KM1,电源和电动机通过接触器KM1主触头,使L1相和U相、L2相和V相、L3相和W相对应连接,所以电动机正向转动。

如果接触器KM2动作,电源和电动机通过KM2主触头,使L1相和W相、L2相和V相、L3相和U相分别对应连接,因为L1相和L3相交换,所以电动机反向转动。

二、三相异步电动机正反转控制的安全措施
三相异步电动机接触器联锁的正反控制3
正转用接触器和反转用接触器同时动作的情况

电动机的正反转控制操作中,如果错误地使正转用电磁接触器和反转用电磁接触器同时动作,(电工技术之家 www.dgjs123.com)形成一个闭合电路后会怎么样呢?三相电源的L1相和L3相的线间电压,通过反转电磁接触器的主触头,形成了完全短路的状态,所以会有大的短路电流流过,烧坏电路。

因此,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。
三相异步电动机接触器联锁的正反控制4
三相异步电动机接触器联锁的正反转控制线路

如上图所示三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图,为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。

同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。

联锁(或互锁):在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。

三、接触器联锁的正反转控制线路的工作原理

1、正转控制

三相异步电动机接触器联锁的正反控制5
(a)电动机的正转启动动作示意图1
三相异步电动机接触器联锁的正反控制6
(b) 电动机的正转启动动作示意图2
电动机的正转启动示意图(接触器联锁的正反转控制线路)
三相异步电动机接触器联锁的正反控制7
(a)电动机的正转启动动作示意图1 (b)电动机的正转启动动作示意图2

2、反转控制

三相异步电动机接触器联锁的正反控制8

三相异步电动机接触器联锁的正反控制9
电动机的反转启动示意图(接触器联锁的正反转控制线路)

三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的优点:工作安全可靠。

缺点:操作不便。

因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。

为克服此线路的不足,可采用按钮联锁或按钮和接触器双重联锁的正反转控制线路。

猜你喜欢

相关文章

接触器排行