接触器的线圈接在什么位置

作者:老电工时间:2022-03-14 09:44:48

接触器线圈的连接位置

接触器触头有自锁触头(一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。

在进行接线之前,先来了解下交流接触器的构造,不同品牌和型号的交流接触器接头位置不同,但是每一个交流接触器上面都有三部分的接头:一部分是切断主电路的接头,这种接头共有三对。一部分是用来控制其它接线圈的接头,有两对。一部分是联接其它接触器的接头,也是两对。在实际的接线中,只需要根据不同的需求来连接各个接头。

在交流接触器实物中,这些接头以符号标记接触器上面,L1、L2、L3这三个符号是接三相电源的三个接头,T1、T2、T3这三个符号是接出线电机的,A1、A2是接触器的两个线圈,剩下的四个是常开常闭的接头。

参考图:接触器的接线图

比较简单的实例接法是将火线和L1接线柱接在一起,然后从里面出来一根线再接到L2接线头处,再从L2出接出一根线接到L3上面。接好之后,再将停止按钮和常开按钮用线连接在一起。从停止按钮中接出两根线,一根接到线圈接头,另一根接到常开辅助接头。

然后,再用一根线将常开辅助触头和线圈未接线的另外一个接头接好,就接好了一个基本的交流接触器自锁线路。接下来就是将三相的电源线接在隔离刀开关的上端接头处,将出线接头分别接在电机上面。交流接触器就可以正常进行工作。这种接线法比较基本,在实际中应用比较多,一般用于功率22千瓦以下的电机中。

接触器线圈电压越高,接触器的线圈阻值就越大。接触器的额定电流越大,接触器的线圈阻值就越小。

接触器线圈电压为220V时,接触器线圈阻值在500Ω左右。接触器线圈电压为24V时,接触器线圈阻值为几十Ω。

在测量接触器线圈时,一般使用万用表的电阻档,红、黑表笔测量线圈A1、A2。测量的阻值与预估值相接近时,说明接触器线圈正常。当测量阻值无穷大时,说明线圈断路损坏。测量阻值为0,或者为几欧姆时,说明接触器线圈短路损坏。接触器线圈断路损坏的机率一般要大于短路损坏。