作者:老电工时间:2022-04-20 20:22:36

110伏交流接触器线圈并联电子元件的原因

现有的供电质量比较差,电压波动幅度比较大,可以达到90%~110%左右,电压波动幅度大,引起电流变化幅度大,导致交流接触器线圈频繁烧毁。

在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。

110V接触器线圈上并联一个电容,这个电容作用抗尖峰吸收,抗干扰作用 。它并不是保护接触器,而是保护PLC电路。

由于接触器的线圈是一个电感,在外部控制的接点使其断开电流时线圈产生非常高的反向电动势,这个电动势使断开线圈的接点产生很大的电弧,引起对周边电子设备特别是PLC的电子控制设备引起干扰,同时也降低接点的电气寿命。

电容两端的电压不能特变,并上电容后可以延缓和降低线圈的反向电动势,减小干扰,延长接点的寿命。

在电容上串联一个适当的电阻,可以阻尼振荡,减小过电压的时间,从而起到更好的效果,这就是阻容吸收器。