接触器星三角启动的简单电路图

作者:老电工时间:2020-07-02 14:31:31

接触器星三角启动的电路图

用三块接触器实现星三角启动,包括全自动星三角减压启动的电路原理图,供大家学习参考。

见下图:

图1,星三角启动

图2,全自动星三角启动

说明:no在电工符号里面代表常开,nc代表常闭。

星三角启动时接触器的选择:

一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后查一下产品型号的说明书,选择的型号把74A包括在里面即可。

作为星型连接的接触器其电流应为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。

热继电器额定电流和电机额定电流一致,空气开关选100A的即可。

可以采用快速推算接触器的方法,以22kw为例,其额定电流在44a,三角型接触器选择44*1.5是66a,而星型接触器因为启动电流小时间短,可以选择44a相近的接触器,比如50a,这个完全适用于轻型负载。

重型负载的场合,在选择接触器的型号时,再乘以2即得出接触器的型号,一般按照这个方法来选择接触器的型号。虽然相对麻烦一些,但效果还是很不错的。

以上就是接触器星三角启动的简单电路图,希望对大家有所帮助。