首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器触头发热烧毁的主要原因

作者:老电工时间:2016-02-04 07:49:19

交流接触器触头发热烧毁的主要原因

交流接触器动静触头间存在接触电阻,有电流流过时就会发热。

正常情况下触头的温升不会超过允许值,导致触头过热的主要原因有:

1、通过动静触头间的电流过大
触头电流过大的原因主要有系统电压过高或过低;用电设备超负荷运行;触头容量选择不当和故障运行。

2、动、静触头间接触电阻过大

造成触头间接触电阻增大的原因:

1)触头压力不足。

触头压力弹簧受到机械损伤或电弧高温的影响而失去弹性,触头长期磨损变薄等都会导致触头压力减小,接触电阻增大。

遇此情况应首先调整压力弹簧,若无效则应更换新触头。

2)触头表面接触不良。

原因:①油污和灰尘在触头表面形成一层电阻层;②铜质触头表面氧化;③触头表面被电弧灼伤、烧毛,使接触面积减小等。

对触头表面的油污,可用煤油或四氯化碳清洗;铜质触头表面的氧化膜应用小刀轻轻刮去。但对银或银基合金触头表面的氧化层可不作处理,因为银氧化膜的导电性能与纯银相差不大。

对用于大、中电流的触头表面,不要求修整得过分光滑,因过分光滑会使接触面减小,接触电阻反而增大。

在修整触头时,不应刮削或锉削太多,以免影响触头的使用寿命。更不允许用砂布或砂轮修磨,这会使砂布或砂轮上的砂粒嵌落在触头表面,反而导致接触电阻增大。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读