首页 > 低压电器 > 接触器

接触器辅助触头损坏怎么办?

作者:老电工时间:2020-07-02 16:11:34

有关接触器辅助触头损坏的应急处理办法,使用下图的接线方法,利用接触器的主触头来替代辅助触头,就可满足应急使用的要求。

按下QA,接触器C吸合,松开QA后,C的主触头可兼任自锁辅助触头,使接触器自锁,因此C保持吸合;TA为停止按钮,在停车时,按动TA的时间要梢长一些,不然手松开按钮后,接触器又吸合,会使电动机继续运转。

虽然电源被切断,可由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会感应电动势,一旦停止按钮马上恢复,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其两次吸合,电动机继续运转。

注意:380V的电路有缺陷,就是电动机停止运转后,其引出线及电动机带电,使维修不太安全,因此,这种线路只能在应急时使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读