怎么判断软启动器旁路接触器的好坏

作者:老电工时间:2022-03-14 09:56:24

旁路接触器就是一个接触器,与平时接触到的接触器构造一样,主要就是由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。

那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。

软启动器和星三角启动器一样都是降压启动器,在给电动机启动结束之后,必须要切换到旁路接触器上,电动机正常运行。

图1:某类型的软启动器的接线图

以下是具体的维修操作方法:

拆下电动机主接线,启动软启动器,看一看旁路接触器能不能正常转换,如果不能转换有两种原因,一个是软启动器的6、7两点没有电压输出,接触器线圈没有得电,不吸合;第二种情况是有电压,接触器不吸合,说明接触器线圈坏;第三种情况是接触器吸合,但是接触器主触头下端没有电,或者缺相。

第一种情况是软启动器问题,第二种和第三种情况是接触器问题。第三种情况对于电动机危害最大,如果电动机已经启动起来,旁路接触器如果触头缺相,就会造成电动机单相运行,很快就会烧毁电动机。

由于软启动器一般启动的电动机功率较大,它的旁路接触器一般配置的是重型接触器,比如CJ20或者CJ40系列,不能配置轻型接触器如CJX1、CJX2等系列接触器(X代表小型)。

通过以上操作,即可判断接触器的好与坏,接触器坏了可以更换一个同型号的接触器,如果是软启动器没有输出电压,那么就要找专业的维修人员维修软启动器或更换一个软启动器。

软起动器必需安装旁路接触器?

有关软起动器是否必需安装旁路接触器的问题,很多软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,可以使控制柜具有两种起动方式(直接起动、软起动)。

软启动器旁路接触器好坏的判断方法

大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。