首页 > 低压电器 > 接触器

接触器控制星三角降压启动的电路原理图

作者:老电工时间:2021-05-17 09:34:27

有关接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。

接触器控制星三角降压启动电路图

用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。

接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。

电路的工作原理:先合上电源开关SQ

1、电动机星形(Y)连接降压启动

按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。

2、电动机三角形(△)连接全压运行

当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。停止时按下SB3按钮即可。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读