首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器在选用时要注意哪些问题?

作者:老电工时间:2020-07-02 15:09:12

有关交流接触器的选用方法,在选择合适的交流接触器时,需要关注的几个因素,包括接触器的类型、接触器的额定参数、电源频率与操作频率等。

交流接触器的选用要素

交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数与使用情况,综合考虑各种因素来进行选择:

一、选择接触器的类型

交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4。

一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;

二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;

三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;

四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。

二、选择接触器的额定参数

根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。

三、接触器的串并联使用

有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。

当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。但必须注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。

这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,(电工技术之家 www.dgjs123.com)以致使流过积极的电流不是平均分配。

因此,两析并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。

另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。

四、电源频率的影响

对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。

但对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。

一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。

五、操作频率的影响

接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率。

当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读