首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器特定场合的使用问题

作者:老电工时间:2021-09-16 09:02:44

有关交流接触器特定场合的使用问题,交流接触器在照明负载中的应用,在频繁操作工作中的应用,交流接触器在在频繁操作工作中的应用,低电压情况下的使用情况等。

交流接触器特定场合的使用问题

1、在照明负载中的应用

白炽灯冷态电阻大约是热态电阻的十分之一,刚接通时电流是正常工作电流的10倍以上。交流接触器控制照明负载时,其额定电流就降低一半使用(额定电流=2×正常工作电流)。

2、在频繁操作工作中的应用

触点材料:银、铜、银基合金。银基合金的触点耐弧性较银、铜材料的好。

3、交流接触器在多雷区的使用

供电线路遭雷击,产生的过电压致避雷器瞬间短路,电压瞬间降低,使交流接触器立即释放。这样将使一些不允许停车的重要负荷发生中途停车事故。

为防止这种现象的发生,交流接触器K应采用图所示的直流运行方式,其铁心线圈采用贮能(磁场能)元件。

电网短时断电或电压瞬间降低时,K经V2续流,故吸力保持一段时间,不立即释放。

4、交流接触器在低电压情况下的使用

在电源线路末端,因电动机动电流造成电网电压降较大时,造成接触器不能吸合。

此时,在接触器线圈回路中串接一个二极管便能吸合。吸合后,其常开触点短接二极管,接触器进入正常的交流运行状态。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读