交流接触器选型技巧及使用注意事项

作者:老电工时间:2020-07-04 14:47:52

有关交流接触器的选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。

交流接触器的选型技巧

交流接触器的接线图

一、交流接触器的选用

要确定是直流还是交流的,交流一般用AC表示,DC代表直流根据我国的标准,额定电压应在下述标准数系中选取:直流:12、24、36、48、60、
72、110、125、220、250、440V;   交流:24、36、42、48、127、220、380、660、1140V。

二、触头参数:接触器的主触头有双断点桥式触头和单断点指形触头两种形式。

前者的优点是具有两个有效的灭弧区域,灭弧效果好。

通常,额定电压在380V及以下、额定电流在20A及以下的小容量交流接触器,利用电流自然过零时两断口的近阴极效应即可熄灭电弧。

额定电流为20~80A的交流接触器,在加装引弧片或利用回路电动力吹弧的条件下,再有双断口以配合,就能有效地灭弧,但为可靠起见,有时还需加装栅片或隔板。

若额定电流大于80A,交流接触器的主触头虽是双断口的,其灭弧定必须加装灭弧栅片或采用其他灭弧室。通常,双断口触头开距较小,结构较紧凑,体积又小,同时还不用软连接,故有利于提高接触的机械寿命。

然而,双断口触头参数调节不便,闭合时一般无滚滑运动,不能清除触头表面的氧化物,故触头需用银或银基合金材料制造,成本较高。

单断口指形触头在闭合过程中有滚滑运动,易于清除表面的氧化物,保证接触可靠,故触头可用铜或铜基合金材料制造,成本较低。

但触头的滚滑运动会增大触头的机械磨损。由于只有一个断口,触头的开距要比双断口的大,故体积也较大,同时动触头需通过软连接外接,以致机械寿命受到限制。

三、辅助触头的选用,根据你的设备,可以选择1a1b,就是一常开一常闭,2a2b,3a1b,5a1b等

四、保护作用,可配上热继电器的型号使用,如GMC-22的接触器可配上GTH-22的热继电器使用。--电工天下

五、成套安装的尺寸,一般成套选择的交流接触器是尺寸小,美观的接触器,,一般选用GMC系列的接触器,性能稳定,美观大方。

六、选择接触器时,应根据其所控制负载的工作属轻任务、一般任务还是重任务,电动机或其他负载的功率和操作情况等,选择接触器的电流等级。

然后,根据控制回路电源情况选择接触器的线圈参数,并根据使用环境选择一般的或特殊规格的产品,如CJX2系列交流接触器,性能更佳。

七、交流接触器常见故障

①通电后不能合闸或不能完全合闸,原因是线圈电压等级不对或电压不足,运动部件卡位,触头超程过大及触头弹簧和释放弹簧反力过大等;

②吸合过程过于缓慢,其原因在于动、静铁心气隙过大,反作用过大,线圈电压不足等;

③噪声过大或发生振动,其原因是分磁环断裂,线圈电压不足,铁心板面有污垢和锈斑等;

④线圈损坏或烧毁,原因在于线圈内部断线或匝间短路、线圈在过压或欠压运行等;

⑤线圈断电后铁心不释放,其原因有剩磁太大,反作用力太小,板面有粘性油脂,运动部件卡位等;

⑥触头温升过高及发生熔焊,其原因是负载电流过大,超程太小,触头压力过小及分断能力不足,触头接触面有金属颗粒凸起或异物,闭合过程中振动过于激烈或发生多次振动等。 

八、接触器是重要的低压电器元件,其寿命的长短是质量评价和主要指标之一,故采取一些措施提高寿命很重要。  吸力特性与反力特性的合理配合可以提高接触器的寿命。

九、接触器的动作电压为85%~110%Un。触头闭合和铁心吸合时使触头产生的一次和二次跳动,可能导致触头熔焊及增大其电侵蚀。

为减小触头跳动时间,应适当减小触头的质量和运动速度,并适当增大触头初接触力。为了减小和防止触头的第二次弹跳(此时因起动电流大,危害性更严重),除借吸力特性与反力特性的良好配合以减小碰撞能量外,还需给电磁系统加装缓冲装置以吸收衔铁等的动能。

十、最后选用接触器时,注意接触器的使用环境,不要在太潮湿的地方使用,容易使接触器触头氧化。