交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

作者:老电工时间:2021-12-26 08:26:31

有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。

接触器选型时估算负载电流大小

图1:接触器

1、220V单相电:用电器为阻性负载时,1KW的负载,电流I=1000 ÷220=4.5A左右,如果是感性负载,电流I=1000 ÷220÷0.8=5.7A左右,0.8位功率因数。

2、380V三相电:根据公式P=1.732×U×I×COSA,可推算出1KW的阻性负载电流约为1.5A左右,感性负载电流约为2A左右。

举例:一台5.5KW三相异步电机,该选择多大的交流接触器?

三相电机为电感性负载,5.5KW的三相电机,估算工作电流约为11A,或参考电机铭牌上的额定电流,那么接触器可以选择1210或1201吗?

不可以。交流接触器的额定电流要比负载的额定电流大一个规格才行,12A和11A太接近了。可以用负载的工作电流×1.5,即11A×1.5=16.5A,所得结果接近哪一个规格的接触器,就用哪一个规格。16.5A接近18A,所以接触器可以选用CJX2-1810或CJX2-1801。

如果是长时间工作的三相电机,或工作比较频繁的三相电机,建议接触器型号再大一个规格,可以选择CJX2-2510或CJX2-2501的接触器。以防止在长时间工作的情况下,接触器烧坏触点。

另外,接触器的线圈电压主要有24V、36V、110V、220V、380V等几种,可以根据实际使用的电源来进行选择。