定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

作者:老电工时间:2022-04-22 16:50:28

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。

电接触器吸合电机不工作的问题

排除控制回路的问题,则需要把检查的重心放在主回路中。

1、交流接触器主触点是否正常

交流接触器能通电吸合断电释放,但主触点在接通时是否导电,这是判断的重点,在断电的情况下用万用表蜂鸣档测量主触点能否正常接通和断开。

手动按压交流接触器的测试按钮,如果按下去时测量主触点有蜂鸣声,抬上去时主触点蜂鸣声消失,则可以判断主触点的动合触电是正常情况。

2、主触点电压是否正常

交流接触器的主触点吸合正常,下面来判断主触点的电压是否正常,因为控制回路的电压和主回路的电压是两路供给,测量主触点进线端电压。

其次,测量交流接触器主触点出现断电压,如果是380V电压每两个端子之间的线电压是否为380V?

如果进线端电压出现问题,那么需要测量前端主电源,也就是空气开关的出线端,如果出线端电压异常,则可能是交流接触器接触不良出现的情况。

3、电机存在问题

交流接触器无任何问题,电压供给正常,那么问题出在电机,电机出现故障的几率非常大,测量电机是否存在异常情况,如果电机出现短路的情况是会引起空气开关跳闸的,那么很有可能电机机械卡阻。

其次,测量电机绝缘程度以及相与相之间绕组的阻值是否相等,有了这些检查思路和测量数据,就能判断出到底哪一部分出现了问题,究竟是哪种原因导致定时器控制了交流接触器,却控制不了电机。 