在线路中交流接触器一般上端接电源,下端接负载。交流接触器相当于带负载送电的一个电气元件,在负载即将接入电源的一瞬间,电源电压击穿了交流接触器动、静触头间的气隙,必然产生火花。
所以,交流接触器吸合与断开时产生火花,这是正常现象,不产生火花是有问题的。因为交流接触器有灭弧措施,所以不需要过多关注。
交流接触器吸合有火花的原因:
1、接触器的额定电流选错,所控制的负载电流较大
一般电动机在3kw以下选用10A、7kw到4kw用20A、10kw选用40A。如果频繁起动或正反转的接触器吸合电流大,应将接触器额定电流放大一倍。星三角的接触器选用应遵守星形接触器是50%的电机额定电流,三角形接触器应是1.7倍的电机额定电流,频繁起动的要2倍的电机额定电流。
2、接触器使用时间较长
静动触头有熔花现象、触头平面高低不平吸合时抖动产生火花。应该换上同规格的静动触头。负载是三相电机的要全部更换。其他负载看损坏程度更换。
3、接触器使用环境不好或电箱门敝开
接触器触头上有灰尘、油污等吸合时产生火花。应该清理灰尘、油污,严重的要更换新的接触器。并将周围环境清洁关好电箱门。
4、接触器本身机械故障
接触器存在机械故障,导致吸合不牢反复吸合,也会产生发热产生火花。此时需要观察下接触器吸合情况是机械故障拆下将吸铁、磁环、弹簧等仔细检查如断裂就更换,没有零部件只好换新接触器。
5、电火花不太大或三个不平均
将静动触头拆下用白金沙纸轻磨平面,再重新装好,仔细观看吸合时的火花情况。修理时不能用锉刀锉平,如用锉刀能将触头合金磨掉。