电磁接触器的故障原因与检修方法
由于接触器具有动作频率高、使用寿命长、工作可靠、性能稳定、维修简单等特点,被广泛应用于远距离频繁接通和断开的交、直流电路及大容量控制电路中,作为自动切换开关。
电磁接触器常见故障原因及速修方法如表中所列。
表 电磁接触器常见故障原因及速修方法
序号
故障现象
故障原因
速修方法
1
线圈通电后,
接触器不动作
或动作不正常
线圈损坏
用万用表测量线圈,若开路应检修线圈
电源断路
检查各接线端子是否断线、松脱、开焊,辅助触头是否虚接,应予修复
接触器运动部分
卡住或弹簧反作用
力过大
卸下灭弧罩,按动触头是否灵活,如有变形应拆下更换
2
线圈通电后
吸力过大,线
圈过热冒烟
电源电压过高
测量电源电压,调整电压或更换线圈
线圈内局部短路
更换新线圈
3
线圈断电后
触点不断开
运动部分卡死
清除异物或更换严重变形零件 弹簧失效或丢失
更换或调整弹簧,但反作用力不宜过大
剩磁严重
用消磁器消磁或在线圈两端并联一只0. 1~1μF的电容器
4
吸合后噪
声大
铁芯端面间有异
物或接触不良
清洁铁芯端面(若端面不平可少量磨削),使接触良好
弹簧反作用力过大
调整反作用力至适当大小
5
触头及导电
连接板温度
过高
触头接触压力
不足
调整主触头弹簧
触头接触不良
改善接触情况,必要时可修锉触头表面
紧固螺钉松动
检查弹簧垫圈,若断裂,应更换,并使接触可靠