接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

作者:老电工时间:2022-06-21 10:47:48

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?

一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。

然后停总闸后重新启动,故障消失,启动又正常,用万用表测量电源正常,空开下口正常,接触器触点测量正常,吸合以后量电压正常。

查找了半天的故障原因,结果也是一无所获,只能更换,空开更换,还是不行,交流接触器更换,可以正常工作了。

后来,将接触器打开检查,发现中间触电有一点烧坏的痕迹,由此给出判断:接触器通电后发热变形,触点无法接触,从而造成缺相。