首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器启动故障问题三种情况

作者:老电工时间:2020-05-11 11:28:34

有关交流接触器启动故障的三个问题,包括交流接触器不启动,起动时接触器吸合不了,交流接触器自锁失败,如何处理交流接触器的这三个问题呢,一起来了解下。

交流接触器的启动故障

一、交流接触器不启动

1、检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的 常闭接点是否不良。

2、按纽互锁的接线有误。

二、交流接触器启动全吸合不好

起动时接触器“叭哒”就不吸了:

接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自锁了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以 会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。

三、交流接触器自锁功能失败

不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读